Как расчитать сечение кабеля для электродвигателя АИР355М4У2 315 кВт?
0
1

Как подобрать сечение кабеля по мощности? Расчет Опубликовано: 08.08.2013 Привет. Тема сегодняшней статьи «Сечение кабеля по мощности». Эта информация пригодиться как в быту, так и на производстве. Речь пойдет ... Показать больше...
0

По таблице ... Показать больше...
0

Данные:
0

Iном=550А
0

А Кабель будет медный или Алюминиевый?
0

Да по чистить его и сдать в чемет
0

Конкретно говоря: медный кабель - жила 50 кв.мм , ток 145 А , мощность на жилу 75,9 квт. аллюминевый кабель жила 70 кв.мм, ток 140 А, мощность на жилу 92,4 ... Показать больше...
0

Первым делом необходимо выполнить расчёт токовых нагрузок: 70000/380/1,73=106,5 А Затем необходимо выполнить расчет потерь напряжения: ∆у = М/(S*C) ∆у - падение напряжения М - момент нагрузки S - сечение проводника ... Показать больше...
0

По моим расчётам с учётом того что кабель алюминиевый и и проложен в земле, тогда получается,ток нагрузки 478,607А, при мощности в 315кВт. По длительному току: Проходит в параллель 2 кабеля ... Показать больше...